临沂变压器厂
技术文档
2368前面,我们主要是介绍了网站两种产品,为临沂变压器和临沂变压器,从而让大家对这两种产品有了一定的认识和了解,对它们不会感到陌生了。不过,将不介绍这方面的知识了,而是介 公司主导产品是: 35KV、20000KVA及以下S9、S11系列油浸式电力变压器、干式变压器、有载调压调容变压器、矿用变压器、整流变压器、电炉变压器、卷铁芯变压器、非晶合金变压器
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2021-08-23]
临沂干式变压器的应用领域有那些临沂干式变压器是利用现代电力技术,控制临沂干式变压器开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种临沂干式变压器,临沂干式变压器一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。临沂干式变压器和线性临沂干式变压器相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性临沂干式变压器成本在某一输出功率点上,反而高于
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2019-11-02]
【方法】临沂干式变压器适用哪些领域 临沂干式变压器为什么要重复接地_1
临沂市电力有限公司是国内提供等产品和服务的知名公司,特此为大家介绍过该公司相关的内容,互相学习.临沂干式变压器的特点分析:1、 启动方式临沂干式变压器启动方式分为:全压启动、星三角降压启动、自耦降压启动、软启动及变频启动等。使用时应该根据供电条件等因素选择适当的启动方式。2、 主要回路临沂干式变压器主要回路由隔离电路、短路保护、过载(后备)保护电路、启停(变
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2019-09-07]
2013-08-02 10:02:26 今天小编主要跟大家一起分享下户外跌落式临沂箱式变压器停送电应注意什么,希望能给大家一些帮助。在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作: (1)操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2019-08-02]
临沂油浸式变压器开发是个技术活,也是个累活,工作繁杂时难免会犯一些低级小错误。这些错误,会导致一系列的连锁反应,需要采购部、生产部、PM、品管部、业务部、工程部等众多部门来配合,以修正你的那个小错误。本文作者将为大家分享自己在十年研发临沂油浸式变压器工作中,积累的一些实用经验,希望对大家有所帮助。电路设计变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2019-04-15]
德润介绍可视化智能充临沂变压器的设计与实现 摘要:针对电动车、电动汽车电池寿命偏低,设计了一种可视化智能充临沂变压器,它是结合了单片机智能控制技术,VB可视化技术及数据库技术的一种全新产物。它可以使电池寿命达到最大化。 1 概述 随着全球绿色能源计划的推进,电动车、电动汽车有了迅猛发展,这种发展势头有持续高升的趋势。在美国加州,电动车辆占有80%的
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2019-01-15]
临沂变压器的使用注意事项有哪些 临沂变压器的使用注意事项有哪些 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 2)安装前应核对临沂变压器编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2019-01-03]
临沂变压器干扰来源 谈到临沂变压器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。 临沂变压器干扰的来源 首先是来自外部电网的干扰。电网中的谐波干扰主要通过临沂变压器的供电电源干扰临沂变压器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。这些负荷都使电网中的电压、电流产
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2018-12-24]
临沂变压器带来的许多优势 2013/2/27 [citynawww.sdbyqcj.com/me]变压器带来许多优势,其最大优势是不受外界环境的影响,如凝露、污秽、小动物及 化学物质等。另一个优势是因为使用压缩气体绝缘,有利于向小型化方向发展。临沂变压器有性能良好的无油开关特别是免维护或少
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2018-11-01]
临沂变压器厂:临沂变压器出厂测试每一个环节都非常细致讲究 临沂变压器出厂测试每一个环节都非常细致讲究 临沂变压器电极的作用是引出和被测量成正比联系人:马经理的感应电势信号,它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物地 址:聊城开发区黄山路南首堆积在其上面而影响测量精度。在使用 的过程中电极的维护是非常必要,在使用临沂变压器之前,要先用标
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2018-09-14]
临沂变压器差动保护跳闸分析与处理措施案例解析 临沂变压器差动保护跳闸的分析与处理措施案例解析 1、故障现象 我厂银山前区35kV变电站共有2台容量为31.5MVA主临沂变压器,担负着该区域三个厂矿的供应,整个系统于2005年6月10号建成投运。2005年9月13号下午4点27分,35kV变电站主控制室突然发出声光报警显示2#主变因比例差动保护动作跳闸(差
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2018-04-14]
临沂变压器安装方案 临沂变压器安装流程基本上就是就位,与基础联接(焊接,螺栓固定),高低压电缆或母排的联接。交接试验有绝缘电阻,线圈电阻,变比,联接组别,工频耐压。
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2018-04-14]
变压器的铁芯是变压器的主要组成部分,变压器的铁芯有很多的通道,决定着变压器的很多方面的性质,里面通过各种各样的电流和电压,但是这个部位又是比较容易脏的,那么既然脏了我们应该如何进行清洗呢? 变压器在正常运行时主要发热部位是铁芯,变压器容量较大时铁芯发热较为严重,为解决铁芯内部散热问题而设置铁芯内的油道。变压器油
所属分类:【技术文档】 发布日期:[2016-12-16]
最新资讯
产品导航
站内资讯
版权所有: 临沂变压器厂_德润变压器有限公司 copyright 2023
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支持:互联纵横
鲁ICP备16042901号-1